最近做了个多联机和风冷模块的方案比较。本人也是个外行,有不足之处请各位大侠指教。
最近做了个多联机和风冷模块的方案比较。本人也是个外行,有不足之处请各位大侠指教。
12楼
你的水机COP是 总耗电量与建筑冷负荷的比。还是仅仅是模块式风冷冷热水机组的COP?
水机耗能 也要把水泵,风盘等功率算上吧。这样他的COP会比多联机小很多。
回复
13楼
楼主这个比选做的还是不错的,看出来费心了。非常感谢你。冬季如果有蒸汽源的话,加个换热器,用风冷模块的风机盘管直接供暖,就不用暖气片了。是不是比较好呢。请高手指教。:)
回复
14楼
自己做的话,那要支持,得花不少功夫的。
回复
15楼
13楼说的可行,去年刚做了一个那样的系统,选用风冷模块+热网的模式,室内风机盘管+新风,系统整体比较稳定,冬夏都能保证效果,最好的一点是,设备房很精简了,只选用两台循环泵和板换,控制也很方便,模块的自控程度也很高。
回复
16楼
看看先,LZ结合工程实例整个小论文吧:lol
回复
17楼
谢谢楼主分享。我现在有三个品牌的中央空调方案,该怎么比选呢?求经验~~
回复
18楼
学习了。谢谢
回复
19楼
谢谢分享啦。。。
回复
20楼
学习下,楼主有心了
回复
21楼
这玩意花10多天?
回复