多联机和风冷模块+风机盘管中央空调方案比选
yinjianyu-163
2010年09月14日 15:27:59
来自于中央空调
只看楼主

最近做了个多联机和风冷模块的方案比较。本人也是个外行,有不足之处请各位大侠指教。

最近做了个多联机和风冷模块的方案比较。本人也是个外行,有不足之处请各位大侠指教。
5e48f48f9d495edee284.rar
7.3 KB
立即下载
免费打赏
yinjianyu-163
2010年09月14日 15:29:14
2楼
自己先坐个沙发。由于最近工作需要,在网上做了一些了解,同时同空调厂家进行了一些沟通。欢迎大家批评指正。
回复
yinjianyu-163
2010年09月27日 10:59:09
3楼
这么久了还没人看,这可是我花了10多天的心血啊。真服了
回复
abcs01
2010年09月28日 17:29:23
4楼
你的水机COP是 总耗电量与建筑冷负荷的比。还是仅仅是模块式风冷冷热水机组的COP?
水机耗能 也要把水泵,风盘等功率算上吧。这样他的COP会比多联机小很多。
回复
abcs01
2010年09月28日 17:31:41
5楼
另外 模块式风冷冷热水机组要设置机房。但是多联机的外机占地面积是很大的。

要多了解了解多联机。呵呵
回复
yinjianyu-163
2010年10月08日 15:50:31
6楼
谢谢,我再多学习一下
回复
胖次胖次
2010年10月09日 08:58:54
7楼
后面2条不太对吧
分区控制: 风冷模块机既然是模块化的,那么一般组合在一起,多联机如果是50kw以上的也都是组合式的,无论水机氟机都可以单独拿出一个模块用,所以我觉得无需比较它们外机是否分区摆放

使用场所方面:风冷模块应该是适用于大中面积的建筑,比如300平方的大别墅一般就用多联机了,所以你说的多联机用于500平米以上的场所也是不对的。100平方都可以用多联机。
多联机一般外机制冷功率在10~50kw (单机),而风冷模块最小的也要25kw吧
回复
toia
2010年10月09日 09:23:01
8楼
:victory: 看看 感谢分享
回复
qujia2010
2010年10月09日 09:52:13
9楼
谢谢共享。。。。。。
回复
xiaoli8812
2010年11月03日 14:48:56
10楼
我看看。。。。。。
回复
lengfeng777
2010年11月03日 16:28:06
11楼
没币了 日子不好过
回复

相关推荐

APP内打开