人防工程的疏散指示标志间距到底要求是多少?
weiyp1
weiyp1 Lv.7
2010年09月14日 15:26:30
来自于照明工程
只看楼主

1、《全国民用建筑工程设计技术措施》2009第225页图11.9.8:用于人防工程的疏散指示标志的间距不应大于示例中间距的1/2。(算一下为10m);2、《人民防空工程设计防火规范》GB 50098—2009第8.2.4 条:消防疏散指示标志的设置位置应符合下列规定: 1 沿墙面设置的疏散标志灯距地面不应大于1m,间距不应大于15m;一个要求10m,另一个要求15m。到底按那个标准执行。

1、《全国民用建筑工程设计技术措施》2009第225页图11.9.8:用于人防工程的疏散指示标志的间距不应大于示例中间距的1/2。(算一下为10m);
2、《人民防空工程设计防火规范》GB 50098—2009第8.2.4 条:消防疏散指示标志的设置位置应符合下列规定: 1 沿墙面设置的疏散标志灯距地面不应大于1m,间距不应大于15m;

一个要求10m,另一个要求15m。
到底按那个标准执行。
恬恬
2016年01月11日 10:17:37
12楼
15米。
回复
曾大帥
2016年01月13日 08:39:00
13楼
学习了 谢谢了,10m
回复
大同00
2016年01月13日 16:22:54
14楼
按规范要求,15m即可。
技术措施可作参考,间距10m也不算错。
回复
王铜
2016年01月14日 07:11:04
15楼
15米
按人防消防的做
回复
qq_1452753999506
2016年01月18日 11:46:02
16楼
做人防工程的菜鸟回答 15m
回复

相关推荐

APP内打开