根据每周一论贴坛友要求,征集底框结构抗震墙布置及底框结构设计相关注意事项等。欢迎大家讨论。附带模型的,或者是整套图纸的(建筑,结构,当然说明等附属内容可以不需要)重奖20币。凡有意义回贴者原则上奖励不低于5币。凡无实质意义回复(例:谢谢,学习了,受教了,看看,很好,顶,等等之类的)以及简单复制其他坛友回复内容的一律删除[ 本帖最后由 hajianyu 于 2010-9-15 11:52 编辑
根据每周一论贴坛友要求,征集底框结构抗震墙布置及底框结构设计相关注意事项等。欢迎大家讨论。
附带模型的,或者是整套图纸的(建筑,结构,当然说明等附属内容可以不需要)重奖20币。凡有意义回贴者原则上奖励不低于5币。凡无实质意义回复(例:谢谢,学习了,受教了,看看,很好,顶,等等之类的)以及简单复制其他坛友回复内容的一律删除
[
本帖最后由 hajianyu 于 2010-9-15 11:52 编辑 ]
2楼
发一个底框住宅楼模型,共同探讨。
回复
3楼
上述底框住宅楼模型,底框一层,砌体5层,带pkpm计算
回复
4楼
发个截图,大家参考参考。
回复
5楼
1)底框-抗震墙结构应严格遵守“抗规”7.1.8条的规定
该条中“上下对齐”是指上部墙体中心线与下部剪力墙或框支梁中心线重合,“基本对齐”是指虽然中心线不重合,但上部墙体外边缘不超出下部剪力墙或框支梁外边缘。从数量上讲,不满足“对齐或基本对齐”的墙体不超过墙体总量的1/3(以面积计)。另外抗震墙的设置,上下刚度比等均应符合7.1.8条规定。
现在很多底框-抗震墙结构,纵向剪力墙特别少或很不均匀,如底层是商店或车库时,在开门那面一点墙也没有,而背面剪力墙较多,虽然按计算刚度似乎满足要求,但是地震作用时扭转很大,应当在开门那面设置剪力墙或柱子加翼缘成扶壁柱。
2)当底框-抗震墙结构的计算软件尚不成熟时,可采取分阶段计算方法,先计算上部砖混结构,然后将计算所得底部内力作为荷载加在下部框架-抗震墙上进行计算。
3)底框-抗震墙结构的层高,“抗规”规定不应超过4.5M,应尽量满足,对于底层地坪标高不一致造成局部层高超过规定的,可以取平均值不超过4.5M,局部最高不超过5.1M,但对超高部分应采取加强措施,如柱子配筋加强,加强柱顶托墙梁,地坪下加设柱间连系梁等。
4)底框-抗震墙结构中的托墙梁(包括框架梁和次梁)均应符合“抗规”7.5.4条的规定。
5)底部框架-抗震墙设在地下室时,(即转换层楼板位于地坪层时)其上部砖混结构的层数和构造措施可按普通砖混结构采用,但转换层楼板不宜小于140厚,此时应注意,转换层楼板应在同一平面内(高差300以内),即不宜作成阶梯状,若高差>300时应在变高处设置横向剪力墙。
6)砖混结构中局部使用混凝土框架(如房间大、跨度大时)是可以的,但宜位于中部,此时结构仍定性为砖混结构。但当存在局部框支情况时,其构造应参照“抗规”7.5节的有关规定执行,且适当加强周边构造柱和圈梁。
7)楼梯间不宜设在房屋尽端和转角处。
8)注意砌体局部受压的验算,特别是跨度较大的梁(如L≥6米),悬臂较长的梁,荷载较大的梁,几根梁交汇于一处等情况均应验算局部承压。
9)注意小墙垛的验算,墙垛长度≤490时宜全作成砼垛,不应采用在构造柱两边贴<240长的小垛的作法,施工质量很难保证,受力也不好。
回复
6楼
提的确实不错啊,不过怎么说呢,只要是符合实际的就是应该去做,做的好与不好还是一个技术发展的过程,这时候不好,说不定过多少年就又好了,难说啊
回复
7楼
抗震墙的布置是底框结构设计的重点。抗震墙的布置除了|考试大|要满足一定数量和间距外,还应考虑结构在地震下的抗扭转能力,在建筑物四周转角处最好布置抗震墙,并尽可能使底层的刚度中心与上部的质量中心重合。
抗震墙的数量主要与层间侧移刚度比和抗震墙的间距有关,侧移刚度比不仅对地震作用下的层间弹性位移有影响,而且对层间极限剪力系数分布薄弱楼层的弹性变形有重要影响,故建议7度区层间侧移刚度比λ取值宜在1.2~2.0范围以内,最好在1.5左右,抗震墙间距不宜过大,7度区不宜超过21米,并要均匀布置。
回复
8楼
我是上来学习的
回复
9楼
正在做底框结构,过来学习下
回复