小弟现在做一个2抬4的底框结构,6度抗震,规范规定要设抗震墙,我在模型中设置了混凝土抗震墙,PM8模块进行砌体抗震计算通过,那么接下来SATWE计算底框的时候还要不要再考虑地震力?是应该保留剪力墙并计算地震力,还是应该删除剪力墙不计算地震力?
小弟现在做一个2抬4的底框结构,6度抗震,规范规定要设抗震墙,我在模型中设置了混凝土抗震墙,PM8模块进行砌体抗震计算通过,那么接下来SATWE计算底框的时候还要不要再考虑地震力?是应该保留剪力墙并计算地震力,还是应该删除剪力墙不计算地震力?
2楼
应该计算地震力的,不能删除剪力墙。
回复
3楼
听他的,没错.
回复
4楼
与抗震墙相连的柱和墙上的托墙梁的内力很小,这个怎么处理?我想底框结构应该还是由梁和柱来承重的
回复
5楼
本来抗震墙和上面的托梁属于一个事整体构件,但考虑到地震荷载来时,当剪力墙破坏后结构仍然可以工作,可以在算梁时,将剪力墙去掉计算,在计算柱时,将剪力墙加上,这样就有一点保守
回复
6楼
应该要考虑地震力的,剪力墙不能去掉~
回复
7楼
你应该把每一部分的作用理清楚了,再动手。
回复
8楼
抗震墙是不是主要承受地震水平力啊,与竖向荷载没多大关系是这样么,各位高手解答,小弟新手~
回复
9楼
我也不太明白 帮你顶起来
回复
10楼
应该保留剪力墙,计算地震力。
6度抗震也是抗震,也有地震力作用在底部框架-剪力墙上。不理解你怎么会有不计算地震力的想法。
回复
11楼
应该保留剪力墙,计算地震力。
回复