大家好,请问一下底框剪力墙结构中的剪力墙基础怎样计算!谢谢了!
大家好,请问一下底框剪力墙结构中的剪力墙基础怎样计算!谢谢了!
2楼
底框结构应采用柱下条基,你的剪力墙也可以单独做墙下条基。
回复
3楼
柱下条基 桩基等均可以 剪力墙只是为了调节刚度 本身机算不能参与承重
做个小条基 就可
回复
4楼
独立柱、条形基础、桩基础都可以,具体看抗震墙的大小位置以及荷载的大小,你整体计算下来,抗震墙的内力就出来了,根据内力算基础是很简单的,如果地质条件很好的话,可以做独立柱基础了(抗震墙不长的话)
回复
5楼
请都不要在这胡说八道行吗
回复
6楼
想请教下“地下室”大哥,你做过底框结构没有啊,我可是做过很多底框结构的,底框结构由于结构形式不利抗震,注定它的层数和高度都不大,几层的房子,基础会很复杂吗,另外真正底框结构的抗震墙的荷载不是很大,倒是用于转换的框支柱荷载大点,
回复
7楼
1、条基
2、独立基础+地圈梁/连系梁
回复
8楼
底框结构剪力墙与梁柱共同作用,当然共同受力,剪力墙条基放大到相应一般条基2陪就可以了。
回复
9楼
抗震墙必须做基础,条基、桩基或独基,得到墙底内力,算法同普通的竖向构件基础一样。
回复
10楼
等待高手给出答案!
回复
11楼
2010抗震规范 7.1.8第5款底部框架-抗震墙砌体房屋的抗震墙 应设置 条形基础筏板基础等整体性好的基础··这个可是强条
很明显 柱下独立基础整体性不好··不能搞
回复