新年好!各位同仁,在小区的消防控制室里可不可以给别人安装排污、排水的横管和立管经过(横管在天花悬空安装,立管在柱子边)?

新年好!各位同仁,在小区的消防控制室里可不可以给别人安装排污、排水的横管和立管经过(横管在天花悬空安装,立管在柱子边)?
免费打赏
zcliang_007
2006年01月05日 21:59:32
2楼
这是不允许的。
《火灾自动报警系统设计规范》6.2.3 消防控制室内严禁与其无关的电气线路用管路穿过。其后面的条文解释也说得比较清楚。
回复
yzj_xj
2006年01月05日 22:07:03
3楼

对!!!!
回复