10kV出线采用LGJ-70,由户内开关柜出线,开关柜仅能装3只电流互感器,10kV母线的短路电流15.96kA,如选择200/5A,则不能满足保护用的准确级,如选择800/5A,则不能满足测量的要求,应如何处理?敬请各位大虾指教!