关于电流互感器一次电流的选择
lzr-2005
lzr-2005 Lv.2
2005年12月31日 14:52:09
来自于变压器
只看楼主

10kV出线采用LGJ-70,由户内开关柜出线,开关柜仅能装3只电流互感器,10kV母线的短路电流15.96kA,如选择200/5A,则不能满足保护用的准确级,如选择800/5A,则不能满足测量的要求,应如何处理?敬请各位大虾指教!

10kV出线采用LGJ-70,由户内开关柜出线,开关柜仅能装3只电流互感器,10kV母线的短路电流15.96kA,如选择200/5A,则不能满足保护用的准确级,如选择800/5A,则不能满足测量的要求,应如何处理?敬请各位大虾指教!
免费打赏
nlb
2006年01月11日 19:35:55
12楼
还有一个办法,就是CT选1000/5 的,而电流表选200/1 A 的。