110kV交联电缆头可以直接接变压器吗
小狗狗梦园
2010年09月13日 15:29:47
来自于变压器
只看楼主

110kV交联电缆头可以直接接变压器高压套管吗? 是不是必须通过裸绞线连接呀?:L :L :L

110kV交联电缆头可以直接接变压器高压套管吗? 是不是必须通过裸绞线连接呀?:L :L :L
lingxuct
2010年09月13日 17:22:06
2楼
可以的,电缆引线(俗称苗子线)需要长一点,这样在保护上(因电缆头上无CT)线路和变压器同时差动在一起。
回复
ccccyq
2010年09月13日 19:32:22
3楼
谢谢,学习一下
回复
小狗狗梦园
2010年09月16日 12:54:05
4楼
谢谢回答,那电缆头那么长怎么支撑呀。如果要加避雷器又怎么加呢?
回复