有关柴油发电机与市电联动的一个问题
yanggongsi
yanggongsi Lv.5
2010年09月13日 13:44:06
只看楼主

请问各位,柴油发电机自启的信号采样在什么位置,联动方式是什么样的。供电局要求在图纸上要描述清楚。我写了一个不知道大家有什么建议,大家讨论一下:柴油发电机启动方式为两种:自动及手动。自启动采样方式为转换柜内的ATS有市电失压的感应器和延时继电器,当市电失压超过一定时间段时,通过断路器的辅助常闭触点信号发给发电机组控制器启动柴油发电机供电,发电机组电压稳定后,转换柜内的ATS会自动切换到发电机组电源,当恢复供电后,控制器发出电机断路器分闸信号,延时发出断路器合闸信号,柴油发电机延迟10分钟后停机。

请问各位,柴油发电机自启的信号采样在什么位置,联动方式是什么样的。供电局要求在图纸上要描述清楚。我写了一个不知道大家有什么建议,大家讨论一下:

柴油发电机启动方式为两种:自动及手动。自启动采样方式为转换柜内的ATS有市电失压的感应器和延时继电器,当市电失压超过一定时间段时,通过断路器的辅助常闭触点信号发给发电机组控制器启动柴油发电机供电,发电机组电压稳定后,转换柜内的ATS会自动切换到发电机组电源,当恢复供电后,控制器发出电机断路器分闸信号,延时发出断路器合闸信号,柴油发电机延迟10分钟后停机。
免费打赏
njdiandeng2010
2010年09月16日 17:14:40
12楼
说道保证负荷,应该都在ATS切换之后的配电柜上,如果不需要保证的负荷,都在ATS切换柜之前的配电柜上取电,这样,油机启动时,直接为保证负荷供电,不需要保证的负荷,是没电的。这在通信行业内是非常普遍的使用,如果负荷不分,都混接在一起,那油机启动后还得手动关闭不需保证的负荷,太麻烦,一般都将负荷分类,分段来运行。

[ 本帖最后由 njdiandeng2010 于 2010-9-16 17:16 编辑 ]
回复
fangbao123
2014年03月31日 11:04:07
13楼
:victory::victory::victory:
回复