请问各位,柴油发电机自启的信号采样在什么位置,联动方式是什么样的。供电局要求在图纸上要描述清楚。我写了一个不知道大家有什么建议,大家讨论一下:柴油发电机启动方式为两种:自动及手动。自启动采样方式为转换柜内的ATS有市电失压的感应器和延时继电器,当市电失压超过一定时间段时,通过断路器的辅助常闭触点信号发给发电机组控制器启动柴油发电机供电,发电机组电压稳定后,转换柜内的ATS会自动切换到发电机组电源,当恢复供电后,控制器发出电机断路器分闸信号,延时发出断路器合闸信号,柴油发电机延迟10分钟后停机。
请问各位,柴油发电机自启的信号采样在什么位置,联动方式是什么样的。供电局要求在图纸上要描述清楚。我写了一个不知道大家有什么建议,大家讨论一下:
柴油发电机启动方式为两种:自动及手动。自启动采样方式为转换柜内的ATS有市电失压的感应器和延时继电器,当市电失压超过一定时间段时,通过断路器的辅助常闭触点信号发给发电机组控制器启动柴油发电机供电,发电机组电压稳定后,转换柜内的ATS会自动切换到发电机组电源,当恢复供电后,控制器发出电机断路器分闸信号,延时发出断路器合闸信号,柴油发电机延迟10分钟后停机。
2楼
版主给点意见
回复
3楼
个人凭经验,油机自启动取样点应该在在油机/市电切换开关即ATS上。看看ATS的工作原理,就能明白了。很显然,市电正常工作,设备由市电供电,ATS不动作,市电没电,油机从ATS上取样市电没电信号,自启动油机,待油机频率、电压稳定后,ATS切换至油机电,设备由油机电供电,直到市电来电,油机检测到信号后,停机,ATS切换至市电,设备由市电供电。供电局担心油机和市电并列运行,冲击电网,其实这种模式是不会的。
ATS切换之后的配电柜,上面接的都是需要保证的负荷,如果不需要油机电保证,那就放在ATS切换柜之前的配电柜供电,关键就是将负荷分类,这点非常重要的。自然也就不需要手动关闭非保证负荷了。
[
本帖最后由 njdiandeng2010 于 2010-9-16 17:18 编辑 ]
回复
4楼
具体情况,找个油机厂家一问就清楚了。
回复
5楼
联络开关常规设在手动状态,柴发的ATS常规设置在自动上面。当一台变压器失电,首先拉掉该变压器部分负荷后,将其联络开关闭合,柴油发电机是不能启动的。但是在拉掉该变压器部分负荷的时间,远远大于柴发自启时间,这样是不是有点问题。
回复
6楼
我问了,他说取在ATS上,我总觉得有问题。
回复
7楼
回5楼,不需发电机确保的负荷,在停电时早切掉了
回复
8楼
如过没有ATS可以直接引市电接继电器,接入柴发控制屏的自启动触点;有ATS的时候,柴发直接引自启动信号到ATS,不会冲击电网的,ATS实际就是个双电源转换开关,然后加了些监控报警的触点;另外需要自启动的时候,柴发的空开要打到ON的位置。
回复
9楼
我是来学习的~~
回复
10楼
应急母线段进线柜两路进线,一路来自市电,一路来自发电机,进线柜上设一中间继电器,继电器控制电源引自市电(断路器或ATS)上端,继电器辅助触点接入发电机启动回路中。
回复
11楼
应急母线段进线柜两路进线,一路来自市电,一路来自发电机,进线柜上设一中间继电器,继电器控制电源引自市电(断路器或ATS)上端,继电器辅助触点接入发电机启动回路中。
回复