国标规定在什么条件下必须使用SC管
superzhu0718
superzhu0718 Lv.12
2005年12月31日 10:15:58
只看楼主

请教各位大虾,国标有没有规定在什么条件下必须使用SC管,如果国标有规定,请问国标号是什么?我个人认为,一般情况下使用SC管太浪费,而设计图纸上却许多地方都要使用SC管。

请教各位大虾,国标有没有规定在什么条件下必须使用SC管,如果国标有规定,请问国标号是什么?我个人认为,一般情况下使用SC管太浪费,而设计图纸上却许多地方都要使用SC管。
免费打赏
liuyunfei2003
2005年12月31日 11:09:53
2楼
SC管有很多好处了:
1.结构期间显现不出来,到装修阶段就很明显了.SC管的机械强度大,电路不易受到损坏
2.SC管本身是良好的接地导体.
回复
superzhu0718
2006年01月06日 15:59:13
3楼
谢谢楼上的大虾,但是SC管比一般管材价格贵了不少,我们是甲方,所以在能省的情况下尽量节省投资
回复
smile_smh
2006年03月29日 11:19:23
4楼
那SC管到底是啥材质的阿??
回复
3346552
2006年03月29日 11:26:46
5楼
SC管就是钢管,比电线管厚。
回复
smile_smh
2006年03月29日 11:30:54
6楼
那SC到底是啥材质的阿???
回复
yzj_xj
2006年03月29日 11:57:55
7楼
SC管就是焊接钢管,平均壁厚在2.3左右,比电线管厚。
回复
ddddd02
2006年03月29日 13:22:25
8楼
省什么省呀,绝大多数设计都会考虑到的.
现在甲方就想随便改设计!对设计不当一回事!不信任!
回复
lifanghao3000
2006年03月29日 13:49:20
9楼
GB 50217-94 《电力工程电缆设计规范》

看后就知道了,很多地方不能用钢管的,规范会告诉你,其他大多数为“宜采用钢管”,我想是因为钢管质量还可以,其他管子质量堪忧,有的PVC套管一冷就碎。
回复
kanggong2006
2006年03月29日 15:26:45
10楼
主电源管道一般设计为SC管,在图纸会审中埋于现浇板的有可能改为PVC管,方便施工.但原材料质量需特别控制.既要有韧性又要有强度
回复