关于变压器的速断保护整定
yuebingw
yuebingw Lv.7
2010年09月13日 10:50:14
来自于变压器
只看楼主

变压器的速断保护如何整定手册上说是躲过低压侧三相短路电流的超瞬态短路电流,但是那样整定出来的值是很大的。。。一般应该如何整定呢?

变压器的速断保护如何整定
手册上说是躲过低压侧三相短路电流的超瞬态短路电流,但是那样整定出来的值是很大的。。。
一般应该如何整定呢?
免费打赏
zouhuijie
2010年09月13日 13:14:33
2楼
手册上说的没错!躲过低压侧最大短路电流
回复