向各位高手请教,现在墙下钢筋混凝土条基还用抗剪条件验算基础高度吗?
向各位高手请教,现在墙下钢筋混凝土条基还用抗剪条件验算基础高度吗?
2楼
根据建筑地基基础设计规范GB 50007---2002
第8.2.7条 扩展基础的计算,应符合下列要求:
1 .基础底面积,应按本规范第五章有关规定确定。在墙下条形基础相交处,不应重复计入基础面积;
2.对矩形截面柱的矩形基础,应验算柱与基础交接处以及基础变阶处的受冲切承载力;
受冲切承载力应按下列公式验算:
Fl≤0.7βhpftamh0 (8.2.7-1)
am=(at+ab)/2 (8.2.7-2)
Fl=pjAl (8.2.7-3)
式中
βhp---受冲切承载力截面高度影响系数,当h不大于800mm时,βhp取1.0.当h大于等于2000mm时,βhp取0.9,其间按线性内插法取用;
ft---混凝土轴心抗拉强度设计值;
h0---基础冲切破坏锥体的有效高度;
am---冲切破坏锥体最不利一侧计算长度;
at---冲切破坏锥体最不利一侧斜截面的上边长,当计算柱与基础交接处的受冲切承载力时,取柱宽;当计算基础变阶处的受冲切承载力时,取上阶宽;
ab---冲切破坏锥体最不利一侧斜截面在基础底面积范围内的下边长,当冲切破坏锥体的底面落在基础底面以内(图8.2.7-1a、b),计算柱与基础交接处的受冲切承载力时,取柱宽加两倍基础有效高度;当计算基础变阶处的受冲切承载力时,取上阶宽加两倍该处的基础有效高度。当冲切破坏锥体的底面在l方向落在基础底面以外,即a+2h0≥l时,(图8.2.7-1c),ab=l;
pj---扣除基础自重及其上土重后相应于荷载效应基本组合时的地基土单位面积净反力,对偏心受压基础可取基础边缘处最大地基土单位面积净反力;
Al---冲切验算时取用的部分基底面积(图8.2.7-1a、b中的阴影面积ABCDEF,或图8.2.7-1c中的阴影面积ABCD);
Fl---相应于荷载效应基本组合时作用在Al上的地基土净反力设计值。
3.基础底板的配筋,应按抗击弯计算确定;
在轴心荷载或单向偏心荷载作用下底板受弯可按下列简化方法计算:
1)对于矩形基础,当台阶的宽高比小于或等于2.5和偏心距小于或等于1/6基础宽度时,任意截面的弯矩可按下列公式计算(图8.2.7-2):
MⅠ=1/12a21[(2l+a’)(pmax+p-2G/A)+(pmax-p)l] (8.2.7-4)
MⅡ=1/48(l-a’)2(2b+b’)(pmax+pmin-2G/A) (8.2.7-5)
式中
MⅠ、MⅡ---任意截面Ⅰ-Ⅱ、Ⅱ-Ⅱ处相应于荷载效应基本组合时的弯矩设计值;
a1---任意截面Ⅰ-Ⅰ至基底边缘最大反力处的距离;
pmax,pmin---相应于荷载效应基本组合时的基础底面边缘最大和最小地基反力设计值;
p---相应于荷载效应基本组合时在任意截面Ⅰ-Ⅰ处基础底面地基反力设计值;
G---考虑荷载分项系数的基础自重及其上的土自重;当组合值由永久荷载控制时,G= 1.35Gk,Gk为基础及其上土的标准自重。
2)对于墙下条形基础任意截面的弯矩(图8.2.7-3),可取l=a’=1m按式(8.2.7-4)进行计算,其最大弯矩截面的位置,应符合下列规定:
当墙体材料为混凝土时,取a1=b;
如为砖墙且放脚不大于1/4砖长时,取a1=b1+1/4砖长;
4.当扩展基础的混凝土强度等级小于柱的混凝土强度等级时,尚应验算柱下扩展基础顶面的局部受压承载力。
==========================================
由于扩展基础有许多构造措施已经满足抗剪要求。参见
第8.2.2条 扩展基础的构造,应符合下列要求:
1. 锥形基础的边缘高度,不宜小于200mm;阶梯形基础的每阶高度,宜为300-500mm;
2. 垫层的厚度不宜小于70mm,垫层混凝土强度等级应为C10;
3 .扩展基础底板受力钢筋的最小直径不宜小于10mm;间距不宜大于200mm,也不宜小于100mm。墙下钢筋混凝土条形基础纵向分布钢筋的直径不小于8mm;间距不大于300mm;每延米分布钢筋的面积应不小于受力钢筋面积的1/10。当有垫层时钢筋保护层的厚度不小于40mm;无垫层时不小于70mm;
4 .混凝土强度等级不应低于C20;
回复
3楼
这里只说了矩形截面柱,没说到墙下条基,是不是墙下条基也要验算抗冲切啊?
回复
4楼
有朋友讨论一下这个问题吗?对于这个问题,我现在有些困惑
回复
5楼
我晕!!!!!
人家说的是扩展基础!你的墙下条基不是扩展基础?难道是混凝土墙?下次把问题说清楚好不好?
回复
6楼
我不想和5楼争论,想听听其他朋友的看法!对这个问题,大家怎么看?
回复
7楼
条形基础计算书
一、设计资料
基础类型:墙下条基
计算形式:验算截面尺寸
已知尺寸:
B1 = 950(mm), B = 400(mm)
H1 = 200(mm), H2 = 0(mm)
埋深 d = 2000(mm)
材料特性:
混凝土:C25 钢筋:HPB235(Q235)
荷载数据(每延长米):
竖向荷载F = 200.00kN
土自重G = 102.60kN
M = 0.00kN·m V = 0.00kN
二、作用在基础底部的弯矩设计值
M0 = M + V×d = 0.00 + 0.00×2.00 = 0.00kN·m
三、修正地基承载力
修正后的地基承载力特征值 fa = 118.00 kPa
四、轴心荷载作用下地基承载力验算
根据《建筑地基基础设计规范》(GB 50007--2002)中公式(5.2.2-1)得
pk = (Fk + Gk)/A = ( 148.15 + 76.00 ) / 1.90 = 117.97 kPa ≤ fa = 118.00 kPa
满足要求
五、受弯计算结果
计算公式:
按《建筑地基基础设计规范》(GB 50007--2002)公式(8.2.7-4)进行验算:
p = 159.26kPa
MI = 29.61kN·m
受力钢筋计算面积:1298.86mm2/m
主筋计算结果:
计算面积:1298.86mm2/m
采用方案:A14@100
实配面积:1539.38mm2/m
分布钢筋计算结果:
计算面积:0.00mm2/m
采用方案:A8@200
一个结构计算软件出的计算书,你看看就知道了。
回复
8楼
怎么连个计算过程都没有啊 ,重要是搞懂如何来的 ,
回复
9楼
我不知道五楼弄懂楼主意思没有 人为条基抗冲切怎么算 就是那个am怎么取 没弄明白别丫的跳来跳去的
回复