现在有六台水泵电机,三用三备.用自耦变压器启动柜启动(只有一个柜),一台启动完成后再启动下一台!请画出电路图!

现在有六台水泵电机,三用三备.用自耦变压器启动柜启动(只有一个柜),一台启动完成后再启动下一台!
请画出电路图!
免费打赏
fire_man119
2005年12月31日 10:36:44
2楼
你说的祥细点,是只用一台自耦变压器吗?
一个柜中可以用几台自耦变压器的!!!
回复
fire_man119
2005年12月31日 10:37:50
3楼
把具体要求说出来,我可以设计一下看看!
回复
jiu
2005年12月31日 10:50:59
4楼
我的理解应该是只用一台。
回复
tyq
2005年12月31日 10:51:07
5楼
一个柜能放下这么多东西吗?
回复
nhendy
2005年12月31日 15:54:37
6楼
分别启动没问题,利用时差就可以,没什么大不了的
回复
hjy630031
2005年12月31日 16:47:38
7楼
启动柜只有一个,一台电机启动时,另外的不能启动!
当然柜子不只一个了.
回复
taste_lonely
2005年12月31日 16:57:40
8楼
晕死!
三用三备?浪费!
是不是一用一备,三组柜子。
如果是这样的就需要三个控制柜或者一个控制柜放入三组控制系统(控制柜柜壳可以定做的,又没有看到大型配电柜!这个比这三个自耦降压启动所使用尺寸大多了)。
回复
taste_lonely
2005年12月31日 17:01:17
9楼
楼上所有朋友,你们要知道自耦降压启动的特性。自耦降压器频繁启动不合适,线圈的热量不能及时散掉,会烧掉的!
自耦器一个小时启动不要大于四次。中间间隔时间不要过短。
因此建议楼主增加自耦器或者选用软启动器等别的降压启动方式。
回复
梁栋永
2005年12月31日 17:30:15
10楼
我可以画出来,,过完元旦给你,,OK
回复
shenxuming0119
2005年12月31日 18:32:32
11楼
起动柜图在天正电气软件图集中有