空调的二次回风!
fjs998
fjs998 Lv.2
2005年12月30日 16:26:35
来自于中央空调
只看楼主

经常说的空调的二次回风还不知是啥意??向各位请教!!谢谢!

经常说的空调的二次回风还不知是啥意??向各位请教!!谢谢!
免费打赏
nky6666
2005年12月30日 17:43:05
2楼
一部分回风不经过表冷器,与经过表冷器的风混合后,送入。理论上可以消除再热,但不好控制
回复
darktime
2005年12月30日 19:40:35
3楼
就是一部分回风是认为没有经过使用而直接从回风管道回到组空里的,这部分回风在温湿度以及洁净度上均满足直接送回到空调房间的要求,所以与处理过的一次回风和新风在混合段混合后,经送风机直接送到空调房间
回复
elingcat
2005年12月30日 20:36:31
4楼
空调的二次回风是定风量系统的一种调节方式,全年运行的空调系统的负荷是按最不利条件下设计的,而实际情况是室内的负荷不一定等于设计负荷,这就造成了资源的浪费和无法满足用户需要的问题,所以定风量系统必须要调节.
定风量系统的调节方式分两大种:一种是调节通过表冷器的冷冻水流量.这种调节方法是分两种方式.1.使用三通调节通过表冷器的冷冻水流量 2.使用两通调节通过表冷器的冷冻水的流量. 这里又引出来一个概念,使用三通调节通过表冷器的冷冻时,供回水压差不变,也就是定流量水系统的由来.而使用两通的时候,供回水压差必然不通,因此有了变流量系统的出现,所以要在分集水器之间压差找平.
另外一种就是表冷器空气的旁通调节,这种方法又分两种小方式,一种是新回风先混合后,在根据负荷要求使适量的混合空气经过表冷器进行调节,其他的空气从表冷器旁未经调节直接进入室内.另外一种就是楼主所说的二次回风了,这种方法是让新风和部分一次回风混合后经过表冷器,而另外的一次回风未经调节直接进入室内.
这两大种调节方式的hd图也不相同,应该注意下.
回复
fjs998
2005年12月31日 08:38:13
5楼
谢谢啦!做设计那么久现在才理解!
回复

相关推荐

APP内打开