螺杆式制冷机组共四台,一台机组的制冷量为200美国冷吨,请问配用四台冷却塔如何计算,请将计算步骤列出,不胜感激!!!!

螺杆式制冷机组共四台,一台机组的制冷量为200美国冷吨,请问配用四台冷却塔如何计算,请将计算步骤列出,不胜感激!!!!
免费打赏
变风量顾问
2005年12月30日 15:48:14
2楼

按冷却水水量计算!
回复
wgj1207
2005年12月30日 15:52:58
3楼
一台冷却塔的流量为:200*3024*1.3/1000/5=157M3/H.式中,乘以1.3是发热量,5是冷却塔供回水温差.
回复
realjeland
2005年12月30日 15:54:07
4楼

冷却塔水流量要稍大于冷却水泵流量~~~