我单位在新做的大门造型,需要做两根土建柱子(800x800,柱子高6米),柱子做在马路上,开挖基坑后,发现基坑内有一根水管和两根电缆通过,不能移位,请问能把他们打在混凝土内吗?如果必须要把这管线打在混凝土内,请专家帮忙,有什么解决方法。
我单位在新做的大门造型,需要做两根土建柱子(800x800,柱子高6米),柱子做在马路上,开挖基坑后,发现基坑内有一根水管和两根电缆通过,不能移位,请问能把他们打在混凝土内吗?如果必须要把这管线打在混凝土内,请专家帮忙,有什么解决方法。
2楼
论文写作发表 9:53:53
企业应收账款管理存在问题与对策》可以发通知书了吗?
马建伟 9:54:11
这篇没通过审核
论文写作发表 9:54:20
为啥呀?
论文写作发表 9:54:32
我修改一下吧
论文写作发表 9:54:48
修改后您帮我重新送审吧
马建伟 9:54:55
上面只写三个字:水平低
回复
3楼
钢管套着就行
回复
4楼
用黄沙,细石混凝土坞帮
然后把基础扩大
回复
5楼
我觉得先要搞清楚电线和水管是谁的??
如果是政府的,那就比较麻烦了!
如果是自己工地上的!你将水管,电管移位一下就好了!
如果是自来水公司和供电公司的管子!那就不太好弄了!
不过也可以申请让他们移位,可是费用可能会不低的!
回复
6楼
建议还是申请设计变更吧,随便动别人的线不好。。有一次在工地看工人挖基坑,挖出一根很粗的光缆,上报甲方后,甲方经过15天的调查都不知道这线是哪的。。 最后又报给政府,查了5天,说是一个部队的军用光缆。。。 只好变更,所以提前下手好
回复
7楼
像这种情况,最好是门柱位置予以调整;实在不行,基础内做现浇管沟。
回复
8楼
如果一定要在该位置门柱,最好的处理方案就是做管沟了。
回复
9楼
我以前看帖基本不回帖,这样不但会花掉我的金币,而且不厚道。现在每看一个帖子,就复制上去,以表达我对楼主的谢意,顺便帮自己挣点金钱。
回复
10楼
1、查管网资料,质询该管网能否埋在下面;
2、与市政相关部门沟通,寻求同意管网可以埋设在柱下面;
3、查看管网的标高,与设计联系,增大柱基(放大脚),及增大基础的接触面。
4、用钢导管保护管网,与结构有效的隔离。
回复
11楼
楼上各位给的答案已经很相近了 楼主可以采纳 费电劲呗 谁让你们摊上的
回复