请教一个避雷器的问题?
cqcxinxin
cqcxinxin Lv.2
2005年12月30日 11:26:48
只看楼主

在设计院给出的图纸中,避雷器用了YH5WZ-17/45X47/45 BTH J请问后边的参数BTH 和J分别表示什么呢?谢谢!!

在设计院给出的图纸中,避雷器用了YH5WZ-17/45X47/45 BTH J
请问后边的参数BTH 和J分别表示什么呢?
谢谢!!
免费打赏
ztszhou
2005年12月30日 12:21:16
2楼
不清楚,我选择的时候都只是YH5WZ-17
后面的都不理他的.
回复
gdjywxp
2005年12月30日 14:28:25
3楼
有没注明什么特殊要求,没碰过这样的参数。刚帮你问了几个避雷器厂家,都不清楚这些参数的含义。
回复
cqcxinxin
2005年12月31日 08:28:01
4楼
多谢小米哥,我主要是害怕多了几个参数在生产的时候成本就比YH5WZ-17/45高。如果高很多的话,就不好办了!
回复
peter00007
2005年12月31日 08:31:20
5楼
最好向设计院咨询一下,很有可能该避雷器是组合式的。
回复
wbbdkai
2005年12月31日 14:03:05
6楼

最好问以下价格,要是价格高那就郁闷了。
回复
gdjywxp
2006年01月14日 16:23:15
7楼
刚做到个工程用到西安神电的避雷器,了解到BTH用在污秽型场所,J是带放电计数器
回复
kong_y
2006年07月23日 16:26:24
8楼
BTH为热爆式脱离器,J是计数器
回复
laoniuk
2006年07月24日 08:46:46
9楼
YH5WZ-17/45X47/45 BTH J,无间隙金属氧化物避雷器,避雷器额定电压是17KV,系统额定电压10KV,持续运行电压13.6KV,持续运行电流不大于450UA/rms,价格估计在2500元左右.
回复
hehuaji
2008年06月22日 17:41:14
10楼
我从事避雷器电阻片制作的,我有时间帮你查查,由于分工不同,我可能不专业
回复
csw20001
2008年10月06日 13:15:35
11楼
后面的符号不用管他了,只要选用HY5WZ-17/45就完全能满足了,有疑问可咨询13852719758陆
回复