母排搭接及搭接孔问题
bjjkjsk
bjjkjsk Lv.3
2010年09月12日 09:07:42
只看楼主

盘厂在制作母排时,两根母排搭接,搭接面需要保证多少?有说搭接面是搭接母排截面积的5倍就行了,不知道对不对。还有就是搭接面上的安装孔可不可以打成长圆孔(我见过有盘厂这么做的),有没有相关标准或规定。我是盘厂的,我们自己的工艺文件是不允许的,可是打圆孔有时候真的不好用。烦请大侠们解答!下图是工艺文件的一部分[ 本帖最后由 bjjkjsk 于 2010-9-12 12:00 编辑 ]

[ 本帖最后由 bjjkjsk 于 2010-9-12 12:00 编辑 ]

Snap1.jpg

免费打赏
m_l1974
2010年09月12日 10:57:22
2楼
两根母排搭接面的多少是有标准的。这是根据载流量计算出来的。至于做条形孔所有厂家工艺都是不允许的只是没有办法的办法。
回复
bjjkjsk
2010年09月12日 12:00:55
3楼
怎么计算啊,有没有计算公式什么的,谢谢楼上!:)
回复
dianqipanli
2010年09月12日 13:32:41
4楼
《建筑电气工程施工质量验收规范》中附录C就是该标准。
回复
wqsabb
2010年09月12日 18:17:07
5楼
成套厂有自己的工艺文件 的
回复
鸭江绿水
2010年09月12日 19:41:50
6楼
长条孔是不允许的,具体规范没查到。但印象中有因钻孔过大引起接触面发热故障。
回复
duanmenghan213
2010年09月13日 07:44:44
7楼
学习了。。。。。。。。。。。。
回复
jackenpan
2010年09月13日 11:04:42
8楼
GB50303-2002中有具体的要求啊
回复
ccccyq
2010年09月13日 14:06:09
9楼
路过,学习一下
回复
bjjkjsk
2010年09月14日 09:10:04
10楼
GB50303-2002《建筑电气工程施工质量验收规范》找着了,附录C上有标准,谢谢!
可是我见过好多盘厂都是这么做的(开长圆孔),ABB、施耐德都有这样的,是国外标准不一样吗?
还有母排搭接面计算哪里能找着?
回复
huanglongmiao
2010年09月14日 14:42:35
11楼
建议仔细学习标准
回复