盘厂在制作母排时,两根母排搭接,搭接面需要保证多少?有说搭接面是搭接母排截面积的5倍就行了,不知道对不对。还有就是搭接面上的安装孔可不可以打成长圆孔(我见过有盘厂这么做的),有没有相关标准或规定。我是盘厂的,我们自己的工艺文件是不允许的,可是打圆孔有时候真的不好用。烦请大侠们解答!下图是工艺文件的一部分[ 本帖最后由 bjjkjsk 于 2010-9-12 12:00 编辑 ]

[ 本帖最后由 bjjkjsk 于 2010-9-12 12:00 编辑 ]

Snap1.jpg

免费打赏
state-grid
2010年09月14日 19:17:46
12楼
只在安装CT的母排上打过长孔,因为CT由供电局安装,打圆孔不一定合适