有关变压器的接地/接零
courage1988
2010年09月11日 20:15:32
来自于变压器
只看楼主

有个关于变压的接地与接接零分的不是很清楚 ,望明白之人解释一哈在TN-S系统中,书本上介绍说是在变压器的0点接零线与地线,然后将两线分别接到零排于地排上(针对配电柜),但是我在配电房中并没有看到他们这样做 只是将零排接到变压器的0处 然后柜体`地排`地网连在了一起,这样的做法是否是TN—S系统?还有就是在箱变里(160KVA),将零排地排接到了一起,这样做是否合理?

有个关于变压的接地与接接零分的不是很清楚 ,望明白之人解释一哈

在TN-S系统中,书本上介绍说是在变压器的0点接零线与地线,然后将两线分别接到零排于地排上(针对配电柜),但是我在配电房中并没有看到他们这样做 只是将零排接到变压器的0处 然后柜体`地排`地网连在了一起,这样的做法是否是TN—S系统?

还有就是在箱变里(160KVA),将零排地排接到了一起,这样做是否合理?
免费打赏
liangdexiang
2010年09月11日 20:23:23
2楼
这要看用什么接地系统了
回复
lingxuct
2010年09月12日 09:20:50
3楼
楼主说的是“零地合一”,是用PEN排,不是TN-S系统!
回复
yidao
2010年09月12日 21:24:20
4楼
麻烦区管再解释一下,楼主的问题是:开关柜体零排接到变压器的0处,柜体的地排和地网连在了一起,变压器的0点也与地网连在一起吧,柜内PE与N排是独立的,这样是否也应该算TN-S系统?
回复
courage1988
2010年09月12日 21:44:20
5楼
这就是我想问的
回复
lingxuct
2010年09月13日 07:03:40
6楼
TN-S系统,PE排是从接地装置引过来的,N排只在变压器工作接地有一点与接地装置相连,如果拆开这一点,是可以摇测对地绝缘的。
回复
szquan
2010年09月13日 12:12:26
7楼
有个关于变压的接地与接接零分的不是很清楚 ,望解释一哈 ---首先弄明白什么是TT TN TN-C TN-C-S TN-S 系统,再弄明白中性线 N线 PEN线 PE线

在TN-S系统中,书本上介绍说是在变压器的0点接零线与地线 然后将两线分别接到零排于地排上--- 书上是这么说的?应该是变压器中性点接地吧。引出PEN线到配电柜重复接地后接PE排与N排,其后形成TN-S系统(针对配电柜),但是我在配电房中并没有看到他们这样做 只是将零排接到变压器的0处 然后柜体`地排`地网连在了一起,这样的做法是否是TN—S系统?----- 柜体的地网如与变压器为同一接地系统,则其为TN-S系统,否则为TT系统了。而变压器“零排”到柜体再接于配电柜地网后引出N线PE线且其后不再有电气连接,此为TN-C-S系统。
还有就是在箱变里(160KVA),将零排地排接到了一起,这样做是否合理?---- 联系您的上下文,这样做是合理的,无其他特殊要求那是必须的
回复
yidao
2010年09月13日 13:07:24
8楼
多谢楼上解释。
回复
courage1988
2010年09月18日 19:09:55
9楼
TNC-S 从变压器的中性点引一线至负载前,然后经重复接地后引出两线至零排与地排???
回复

相关推荐

APP内打开