我遇到这样问题,设计的时候风管较长,风盘机外静压选用了30Pa的,现在风管实际较短,应该12Pa的就可以了,我考虑在回风口多加几层过滤网,请各位指点一下,看看是否可行!
我遇到这样问题,设计的时候风管较长,风盘机外静压选用了30Pa的,现在风管实际较短,应该12Pa的就可以了,我考虑在回风口多加几层过滤网,请各位指点一下,看看是否可行!
2楼
请各位有经验的同行尽快帮帮忙!!谢谢!
回复
3楼
静压过大,风机工作点偏移,风量变大,产生噪声!
1.送风干管加调节阀.
2.送风口加调节阀.
3.干管送风出口处加一短板,1.2mm的镀锌钢板制作,利用插板阀减少静压的原理,调整插板插入长度.这个现场最容易做到,造价也省!
回复
4楼
同意楼上的,增加滤网用处不大.
回复
5楼
风盘可以改接线,高档换低档就行。
回复
6楼
我用的麦克维尔老的机组,以前的不能跳线,现在的才能跳线啦!!!
回复
7楼
静压过大,风机工作点偏移,风量变大,产生噪声!
1.送风干管加调节阀.
2.送风口加调节阀.
3.干管送风出口处加一短板,1.2mm的镀锌钢板制作,利用插板阀减少静压的原理,调整插板插入长度.这个现场最容易做到,造价也省!
同意呀,完全赞同呀!