请问:三角形三角形接线10/0.4KV变压器,二次侧相对地电压是多少?虽然三角形线电压等于相电压,但是相对地电压是多少呢?二次侧出线后负荷结成星形(负荷中性点接地)和三角形有什么区别呢?希望能得到比较明确的分析和答案,多谢!!

请问:三角形三角形接线10/0.4KV变压器,二次侧相对地电压是多少?虽然三角形线电压等于相电压,但是相对地电压是多少呢?二次侧出线后负荷结成星形(负荷中性点接地)和三角形有什么区别呢?
希望能得到比较明确的分析和答案,多谢!!
免费打赏
zyz8438
2005年12月30日 11:28:10
2楼
相对地电压为220V。
变压器虽然采用的是三角形/三角形接线,二次侧电压输出为线电压(等于相电压)400V,但由于400V属于中性点直接接地系统,虽然该变压器无法接地,但肯定在其他地方有接地,所以相对地电压仍然是220V。
回复
chaoweilei
2005年12月30日 13:01:35
3楼
非常谢谢楼上的回答,但通过电路计算是否能得到相同答案,最好有哪位仁兄有实际测试的结果