固定损耗和变动损耗分别如何计算?谁个老师可教我?先行谢过.
固定损耗和变动损耗分别如何计算?谁个老师可教我?先行谢过.
2楼
谢谢.但找不到
回复
3楼
1.变压器固定损耗就是铭牌上的P0(单位kW),因不随负荷大小而变化所以叫固定损耗;
2.变压器满载时的变动损耗就是铭牌上的Pk(单位kW),因随负荷大小而变化所以叫变动损耗,
Pk=r*I*I 左式中r为变压器绕组电阻,I为变压器负荷电流;
即变动损耗与负荷电流的平方成正比,可框算变动损耗:
变压器负荷电流为额定电流的0.9时,变动损耗=0.9*0.9*Pk=0.81Pk
变压器负荷电流为额定电流的0.8时,变动损耗=0.64Pk
变压器负荷电流为额定电流的0.5时,变动损耗=0.25Pk
回复
4楼
楼上的只说了有功损耗,还有无功损耗。
无功损耗=空载无功损耗+负载无功损耗
空载无功损耗与空载电流有关。
负载无功损耗与阻抗电压有关。
简易计算:
负荷率<85%时,有功损耗为视在功率的1%。无功损耗为视在功率的5%。
回复
5楼
谢楼上二位。
回复
6楼
谢谢
回复