高层建筑排水管如何选用?
alan_qian
alan_qian Lv.2
2005年12月29日 20:05:58
只看楼主

60几M高层建筑设计采用铸铁管已设计辅助通气管,想降低成本换种管材,又怕PVC管不耐压。请教还可以采用何种管材?

60几M高层建筑设计采用铸铁管已设计辅助通气管,想降低成本换种管材,又怕PVC管不耐压。请教还可以采用何种管材?
免费打赏
yifengwu
2006年06月15日 10:49:29
52楼
我想此处的耐压应指底部横管受到的冲击力,可以上部采用PVC管隔六层做一消能装置,底楼立管及横干管采用铸铁管,PVC和铸铁管采用承插连接.
楼上的说可用螺旋管,我认为也有很高的参考价值.
回复
hongden8888
2006年06月15日 17:39:47
53楼
可以考虑采用铝合金UPVC复合排水管
回复
f-121381
2006年06月15日 18:39:06
54楼

能详细介绍一下HDPE管吗?是不是PE管阿
回复
s123pgps
2006年06月15日 19:45:08
55楼
转换层以上螺旋塑料管,不用专用通气管,节约;转换层以下用铸铁管,安全。
回复
hytwb
2006年06月15日 22:53:09
56楼
我设计过的32层,99。8米高的楼也有好几座了,投入使用也最长5、6年了。全部采用普通UPVC排水塑料管。从没出问题的。建议雨水在50米以下,改用加厚管,或PVC给水管。
回复
sclihj
2006年06月19日 10:42:46
57楼

请教:若底层跨地下室,怎么考虑?
回复
zyq99081723
2006年06月21日 10:00:32
58楼
排水系统为重力排水也就是无压力排水,上部可以采用UPVC排水管,转换层以下部分可以用铸铁管。
回复
xufeng12755
2006年06月21日 11:07:10
59楼



和上面的意见相反呀
应该设通气管
回复
lizhi_625
2006年06月22日 13:30:12
60楼
采用具有耐压要求的pvc排水管就可。
回复
gsb7566
2006年06月22日 14:58:04
61楼
同意!不过PVC最好用螺旋的,水流状态好,噪音小。下部及转弯处瞬时压力大,最好采用铸铁管。通气管最好还是设置为好,在下不太赞成不设通气管的方式。
另:下面的图片不错!我想到过,但一直没做出来!这次终于发现了!
回复

相关推荐

APP内打开