60几M高层建筑设计采用铸铁管已设计辅助通气管,想降低成本换种管材,又怕PVC管不耐压。请教还可以采用何种管材?
60几M高层建筑设计采用铸铁管已设计辅助通气管,想降低成本换种管材,又怕PVC管不耐压。请教还可以采用何种管材?
42楼
增加排水消能装置就用UPVC管就可以了.通气管我认为要的好.
回复
43楼
通气管在高层排水中必不可少,为什么不设置呢?说不做的你好好看一下通气管的作用及相应的规范。再下结论,至少你的图纸审查肯定过不了的。
回复
44楼
我们以前做好302层的建筑施工,都用的是PVC-U管,应该不会有问题,如果楼导驮高考虑用架厚的PVC管.
回复
45楼
现在还有几个地方买的到铸铁的啊?多用UPVC了啊,消能的设置规范上有的,好象是每隔6层设置
回复
46楼
最近我看过了几栋高层设计,排水管都选用PVC管,再说水的重量是不会影响管材的承重,如果底下可考虑铸铁管-考虑水的重量
回复
47楼
局部转弯的地方可采用压力等级较高的PVC管材好了
回复
48楼
可以使用PVC管
回复
49楼
关注,学习
回复
50楼
UPVC管没问题
回复
51楼
排水立管可采用内壁螺旋线pvc-u排水管,加消能器和排水起旋器,另外按照规范要求在穿楼板处设置阻火圈。整个算下来未必比采用排水铸铁管省钱。排水铸铁管可采用离心排水铸铁管,柔性接口,现在仍允许使用。河北邯郸“新兴铸管”生产。
回复