补风风机的选型问题
春江水暖
春江水暖 Lv.12
2010年09月10日 14:21:36
来自于通风排烟
只看楼主

地下汽车库一防火分区,划分为2个防烟分区,各设置一套排烟系统,因无直接通向室外的出口,按规范应设置送风量不小于50%排烟量的补风系统,请教各位专家,补风风机的风量是按排烟量大的一半取,还是按2个防烟分区排烟量总和的50%取?何处可以查到依据?谢谢~~~~[ 本帖最后由 loveax 于 2010-9-10 15:38 编辑 ]

地下汽车库一防火分区,划分为2个防烟分区,各设置一套排烟系统,因无直接通向室外的出口,按规范应设置送风量不小于50%排烟量的补风系统,请教各位专家,补风风机的风量是按排烟量大的一半取,还是按2个防烟分区排烟量总和的50%取?何处可以查到依据?谢谢~~~~

[ 本帖最后由 loveax 于 2010-9-10 15:38 编辑 ]
wx_1595298462085
2020年08月03日 16:53:04
2楼

算的排烟量是多少 补风量就按50%算

回复

相关推荐

APP内打开