一层单排有什么规定?
daozi0000
daozi0000 Lv.3
2010年09月10日 10:39:18
只看楼主

如题,新人没师傅带,问问题总是那么白痴希望各位给个指导~先谢了~

如题,新人没师傅带,问问题总是那么白痴希望各位给个指导~先谢了~
免费打赏
阿东18
2010年09月10日 13:20:41
2楼
参考新规范4.3.12,单独外排就跟一般的排水一样,但是出户管的埋深、坡度等要满足规范的要求。
回复
xianshiping
2010年09月10日 19:58:29
3楼
新标规范:4.3.12 靠近排水立管底部的排水支管连接,应符合下列要求 :

1 排水立管最低排水横支管与立管连接处距排水立管管底垂直距离不得小于表 4.3.12 的规定 ;

表 4.3.12 最低横支管与立管连接处至立管管底的最小垂直距离

立管连接卫生器具的层数
垂直距离( m )

仅设伸顶通气
设通气立管

≤ 4
0.45


按配件最小安装

尺寸确定

5 ~ 6
0.75

7 ~ 12
1.20

13 ~ 19
3.00
0.75

≥ 20
3.00
1.20


注 : 单根排水 立管的排出管宜与排水立管相同管径。

2 排水支管连接在排出管或排水横干管上时,连接点距立管底部下游水平距离不得小于 1.5m ;

3 横支管接入横干管竖直转向管段时,连接点应距转向处以下不得小于 0.6m ;

4 下列情况下底层 排水支管应单独排至室外检查井或采取有效的防反压措施:

1 ) 当靠近排水立管底部的排水支管的连接不能满足本条 第 1 、 2 款的要求时;

2 ) 在距排水立管底部 1.5m 距离之内的排出管、排水横管有 90° 水平转弯管段时 。
回复
daozi0000
2010年09月11日 08:46:03
4楼
谢谢ls两位指点~
回复
dlj
2010年09月13日 10:46:44
5楼
参考新规范4.3.12,单独外排就跟一般的排水一样,但是出户管的埋深、坡度等要满足规范的要求。
回复
wbstl55
2010年09月14日 16:23:19
6楼
我这的单层排水需要加装升顶通气管吗