不少规范手册上说,一条照明回路,灯具一般不多于25个(大型建筑组合灯具等除外)。我想问的是,这个条例是基于什么原理来说的呢?是为了便于控制还是为了控制回路电流?其实有很多地方虽然超过25个灯具,但是供电长度和回路电流都不大。所以遇到这些情况的话,感觉很为难。请教。
不少规范手册上说,一条照明回路,灯具一般不多于25个(大型建筑组合灯具等除外)。
我想问的是,这个条例是基于什么原理来说的呢?是为了便于控制还是为了控制回路电流?其实有很多地方虽然超过25个灯具,但是供电长度和回路电流都不大。所以遇到这些情况的话,感觉很为难。
请教。
12楼
您的意思是,制定此规范是有当初的行业背景的(用白炽灯居多)?
我比较同意12楼的说法,就是那其他的考虑是些什么呢?
平时在做设计的时候,不少次要遇到类似矛盾的问题。
所以我觉得只有搞懂了规范制定的由来或者说它基于的道理,才能更便于记忆、理解和运用,是吧。
回复
13楼
今晚给制订规范的老师打个电话问问看~明天答复大家,呵呵
回复
14楼
刚才电话没找到当初负责电气这一块的老师,找了物理所的另外一位朋友,
他先给了几个解释,并答应继续找老师去询问一些细节。
首先,2楼、11楼两位的考虑被确认了。
有考虑电流限制、压降限制的问题,也有考虑维护方便,以便快速确定故障灯具的问题。
另外:“建筑组合灯具”包括了多头花灯、多管荧光灯。
--目前这个解释暂时不作为权威答复,等到最大的专家老师答复之后,俺专门发一个解释贴,呵呵。
回复
15楼
呵呵,都出动专家了呀? 等待中.
回复
16楼
条文解释见附图,关于电流和故障面积已经说清楚了。
现在的几个无法理解的问题是:
1、为什么和《民规》不一致?《民规》里面说的是“灯具”,而《照标》里面说“光源”。
2、“建筑组合灯具”的解释?
已经就这两个细节向中国建研院物理所咨询了,等答复~呵呵
回复
17楼
是呀,如果是3*18W的荧光灯组,是算1个呢还是算3个?
请问图片中的条理是出自哪本书或图集呢?
回复
18楼
第一个问题,请详细看15楼,当然,目前的解释并不权威。
第二个问题,是《照标》GB50034-2004
回复
19楼
我认为一个回路的灯具25个不现实,装潢中一般的都超过25个,其实只要加在经径就好了。假如说一个、回路中只有25个灯。又是13W的节能灯那么25*13=325W。325/220才不到两个流呢,一路2。5的线到少也能走10个流,真是浪费
回复
20楼
以下是引用chshchy在2005-12-29 10:26:14.0发表的内容:
不少规范手册上说,一条照明回路,灯具一般不多于25个(大型建筑组合灯具等除外)。
楼主有没有注意到,这25个之前还应该有一个各出口的限定值(具体小弟记不清楚),但回路总容量好像是不易超过1KW,待小弟查找一下资料再给楼主一个答复.
回复
21楼
94啊,装修图中很容易就达到25个而且电流也不大,范围也不广,不超过25个似乎回路太多,是不是有点浪费啊 。。。
回复