请教一个关于一条回路能带多少灯具的问题.
chshchy
chshchy Lv.4
2005年12月29日 10:26:14
来自于照明工程
只看楼主

不少规范手册上说,一条照明回路,灯具一般不多于25个(大型建筑组合灯具等除外)。我想问的是,这个条例是基于什么原理来说的呢?是为了便于控制还是为了控制回路电流?其实有很多地方虽然超过25个灯具,但是供电长度和回路电流都不大。所以遇到这些情况的话,感觉很为难。请教。

不少规范手册上说,一条照明回路,灯具一般不多于25个(大型建筑组合灯具等除外)。

我想问的是,这个条例是基于什么原理来说的呢?是为了便于控制还是为了控制回路电流?其实有很多地方虽然超过25个灯具,但是供电长度和回路电流都不大。所以遇到这些情况的话,感觉很为难。

请教。
免费打赏
大胡子
2005年12月29日 10:33:09
2楼
便于控制,故障影响面小。
回复
chshchy
2005年12月29日 10:40:51
3楼


个人认为故障影响面的说法,也是相对的吧。?
回复
crazyboy
2005年12月29日 10:51:38
4楼
就是你在分回路的时候考虑好,依据建筑分隔等等一些外在条件来确定,具体问题具体分析
回复
chshchy
2005年12月29日 10:55:38
5楼


呵呵,这个就是出现与规范矛盾的地方呀。
回复
chshchy
2005年12月29日 10:56:38
6楼
我就很奇怪,具体问题是应该具体分析的呀。
为何,规范却给出了25这个具体的数字呢?
回复
chshchy
2005年12月29日 12:54:24
7楼
对了,忘了说大前提了。
是指民用建筑里。
回复
0香饽饽0
2005年12月29日 13:58:58
8楼
我同意2楼的说法.是减少故障面.
回复
chshchy
2005年12月29日 14:22:19
9楼
嘿嘿,缘何有人给了我一个差评?
回复
左手边
2005年12月29日 16:49:37
10楼
我想减少故障面是一个方面,另一个方面还有电流的控制问题,即一个回路的电流不宜太大,原来的照明一般都采用白炽灯的,一个回路的电流很容易超过10A,(25盏100W的白炽灯电流是11.4A)而开关的电流一般才是10A。当然现在都是高效节能灯,没什么问题的。不知道这么理解是不是对的。
回复
fdlight
2005年12月29日 17:16:31
11楼
应该除了电流还有其它的考虑,制定规范的专家们当然是不会让大家用100W白炽灯的,呵呵。