空调区的压差怎么体现?
ggssjj2005
ggssjj2005 Lv.12
2005年12月28日 23:02:25
来自于通风排烟
只看楼主

《采暖通风与空气调节设计规范》6.1.3中提到,空调区有压差要求时应为5~10Pa,但不应大于50Pa。请问怎么实现这一压力要求?是不是通过送排风量来体现?

《采暖通风与空气调节设计规范》6.1.3中提到,空调区有压差要求时应为5~10Pa,但不应大于50Pa。请问怎么实现这一压力要求?是不是通过送排风量来体现?
免费打赏
giadr
2006年01月09日 10:47:43
12楼

电子的没,以前见过,一时找不到了,是个线算图。。
回复
陆庭侯
2006年03月31日 16:15:09
13楼
要计算正压风量,按房间缝隙渗漏风量计算,一般的按换气次数计算:无外窗房间5Pa 0.6次/h;10Pa 1次/h,有外窗、密封较好的房间5Pa 0.7次/h;10Pa 1.2次/h,有外窗密封性较差的房间5Pa 0.9次/h;10Pa 1.5次/h。(自技术规范)
正压风量靠新风来维持,即送风量=回风量(排风量)+正压风量;
新风量=正压风量+排风量。
正压风量依靠房间缝隙渗漏排出。
回复
zh341747
2006年04月02日 16:50:57
14楼
送风风量和排风风量的差值,可以选用恒风量调节阀来实现,法国爱迪士公司就生产各种风量的恒风量调节阀,使用起来非常简单呀!!
回复

相关推荐