请问这个地下室是否需要排烟
lu0923
lu0923 Lv.4
2005年12月28日 21:38:38
来自于通风排烟
只看楼主

是一银行的半地下室,连地下室共5层(地下一层,地上4层,地下室为半地下室,但是无窗),楼高不超过20米,地下室总面积200平米,最大房间不超过100平米,最大房间为保管箱室,请问是否需要设置排烟,对了,改工程是改建装修工程,原有设计地下室应该没有排烟的,另不为人防建筑。谢谢

是一银行的半地下室,连地下室共5层(地下一层,地上4层,地下室为半地下室,但是无窗),楼高不超过20米,地下室总面积200平米,最大房间不超过100平米,最大房间为保管箱室,请问是否需要设置排烟,对了,改工程是改建装修工程,原有设计地下室应该没有排烟的,另不为人防建筑。谢谢
免费打赏
jsha_zy
2005年12月29日 09:02:37
2楼
应该可以不要
回复
awxsy
2005年12月29日 10:34:46
3楼
如果最远点到安全出口处距离>30m,就应设置机械排烟系统。
回复
hhbox
2005年12月29日 11:05:13
4楼
半地下室无窗可能有特别要求,看是否工艺有特别要求。排烟我认为如果是银行这类建筑,做最好。多规中提到的排烟是参考人防防火规范(即使没有人防的地下室),因为在火灾危险性及人员疏散是相似的!
回复
syx_8202
2005年12月29日 15:32:18
5楼
俺觉得应该有,象这种高防区域(防盗、防潮、防火)应该加排烟的
回复
tiamo2003
2006年01月02日 19:29:00
6楼
如果按照人防做的话,建筑面积超过50平方米就要做排烟
回复