浙江那里说一定要接事故照明电源,而不能做那种带电池的应急灯……似乎规范上没看到哦,蓄电池室就几个蓄电池,也不用观察啊,为什么要求这么严?
浙江那里说一定要接事故照明电源,而不能做那种带电池的应急灯……
似乎规范上没看到哦,蓄电池室就几个蓄电池,也不用观察啊,为什么要求这么严?
2楼
蓄电池室正是事故时的能源提供地,十分重要哦~
回复
3楼
不一定的,现在蓄电池分为很多种啊 一般的选择铅酸密封免维护的电池就不用考虑这方面的问题.
谢春刚
回复
4楼
我在杭州,这里的变电所里的蓄电池室是要求用事故照明电源
回复
5楼
谢谢各位,现在解决了,浙江是强制要接的。
回复
6楼
有具体文件么?要是能够贴出来一起学习就好了。
回复
7楼
文件没有,朋友们以后做到浙江工程遇到有蓄电池室的还是考虑接事故照明电源吧。
这次算是长知识了,和施工单位协商补做事故照明,多亏施工单位当初有几条埋管过来,否则要大改动了。
回复