200mm宽的框架柱可以嘛?
whiyu_52521_love
2010年09月09日 10:48:41
只看楼主

我做的一栋别墅,甲方提供的条件图,中间分户隔墙只有200mm宽,轴线上必须做框架柱,因此框架柱的截面宽度只能取200mm,另一个方向可以取的比较长,建筑物所在地区为7度(0.15g),别墅为两层,一层地下室,大家帮忙讨论下,可否做成200mmx600mm左右的框架柱,审图的话会不会提?因为抗震规范的要求是“不宜小于300mm,”但是不是说200mm的不行。特殊情况下是可以用的,另外,我只有4个柱子是这种情况。

我做的一栋别墅,甲方提供的条件图,中间分户隔墙只有200mm宽,轴线上必须做框架柱,因此框架柱的截面宽度只能取200mm,另一个方向可以取的比较长,建筑物所在地区为7度(0.15g),别墅为两层,一层地下室,大家帮忙讨论下,可否做成200mmx600mm左右的框架柱,审图的话会不会提?因为抗震规范的要求是“不宜小于300mm,”但是不是说200mm的不行。特殊情况下是可以用的,另外,我只有4个柱子是这种情况。
另外,帮忙看一下,这种别墅户型,有没有更好的结构布置方案?先谢谢各位了。

1层平面.png


2层平面.png


地下室层平面.png

47f735b33581c87f40b5.rar
239 KB
立即下载
免费打赏
whiyu_52521_love
2010年09月09日 10:50:21
2楼
还要补充一点,场地为II类场地,采用天然地基,就是地质条件差异性较大,土质图层不均匀。
回复
rxixilq
2010年09月09日 10:57:23
3楼
矩形的不这么取吧,一般最小都是300宽。你可以做异形柱啊,房子角上的那几个柱子好做异形柱的
回复
whiyu_52521_love
2010年09月09日 10:59:37
4楼
主要中间分户墙的位置,只能做200宽,
回复
chency5
2010年09月09日 11:03:51
5楼
看平面图,完全可以做异形柱,像这种类型的别墅用异形柱也比较多。
回复
hzzhuyj
2010年09月09日 12:35:41
6楼
矩形柱最小300,
可以做异形柱。
回复
liguangsheng1234
2010年09月09日 12:53:47
7楼
规范规定的“不宜”或“宜”,均指在条件许可的情况下尽可能做到。象图中如此布局,完全没有必要做200宽方柱。角部上面各位已经说了可以做异形柱,至于中间分隔墙处也可以做成T型或十字型柱子,在楼梯栏杆处凸出一点根本不影响使用。如果刻意做200宽方柱,对结构不是很好,且不论抗震如何,该类型柱平面外抗侧刚度小,何况基础不均匀。此外,规范规定框架梁纵筋入柱平段长度是有要求的,对于梁钢筋大一些,平段锚固长往往不足,从而不能保证梁柱节点的刚接性。
回复
lulilfy
2010年09月09日 16:39:28
8楼
你是在哪里的,如果按国家规范是不能做一字形的异形柱的,上海规范是可以的,我们这里200宽的柱肯定要按异形柱设计,否则审图通不过的,你那分户墙上的柱可以采用T形柱,一字形200x600照我的经验轴压比可能会超,异形柱的轴压比限制比普通框架柱严多了,还有一种做法就是把它做到200x1000,按墙来设计,不过结构形式又变成异型柱框剪,也不大好。异形柱作为边柱、角柱比较麻烦,如果200宽的方向有梁的话,梁纵筋水平段锚固长度经常难满足,你这楼好象不存在这问题。