设备接地线材质如何选
wxl-028
wxl-028 Lv.3
2010年09月09日 09:03:47
来自于电站工程
只看楼主

地下主接地网选用铜导体,地面上的设备接地线选扁铜还是扁钢?若选前者,扁铜与电气设备钢或铝端子间的连接需如何处理?扁铜与电气设备钢支柱紧贴时是否要采取防腐蚀的措施?拜托了!

地下主接地网选用铜导体,地面上的设备接地线选扁铜还是扁钢?若选前者,扁铜与电气设备钢或铝端子间的连接需如何处理?扁铜与电气设备钢支柱紧贴时是否要采取防腐蚀的措施?拜托了!
免费打赏
zzj185
2010年09月10日 14:38:43
2楼
不知道,进来看看
回复
taurusleung
2010年10月05日 12:27:37
3楼
不同材质连接点最好用放热焊接,焊接处两端都做防腐蚀处理,铜和钢连接,由于阴极性原因,会加速钢的腐蚀,使用至少在焊接处两端做好防腐蚀处理。
回复
peterli168
2010年10月05日 22:36:15
4楼
同意楼上的意见
回复
charming88888
2010年10月23日 13:18:55
5楼
同意3楼的意见
回复
jiapingliuyang
2011年02月16日 23:54:39
6楼
同意3楼的意见
回复