消防水箱设计疑问
o0o0o0
o0o0o0 Lv.2
2005年12月28日 10:12:32
只看楼主

请教下:三个小高层主群。一个三单元,一个五单元,一个一单元。可否合用一个消防水箱。合用水箱出水管接各主群的消防内网。

请教下:三个小高层主群。一个三单元,一个五单元,一个一单元。可否合用一个消防水箱。
合用水箱出水管接各主群的消防内网。
免费打赏
jgsf
2005年12月29日 11:16:18
12楼
高规7.3.5条:
同一时间内只考虑一次火灾的高层建筑群,可共用消防水池、消防水泵房、高位消防水箱。消防水池、高位消防水箱的容量应按消防用水量最大的一幢高层建筑计算。高位消防水箱应满足7.4.4条的相关规定,且应设置在高层建筑群内最高的一幢高层建筑的屋顶最高处。
回复
shuiniao
2005年12月29日 11:43:54
13楼
可以的,看新个高规!
回复
chenghanyu
2005年12月29日 11:55:14
14楼
其实消防局很多都乱来,规范上可以的他们偏偏不让通过,这可能涉及到一些地方的东西.像楼主这个在规范上肯定是过了,不是我们设计的问题了.
回复
vassili1972
2005年12月29日 13:23:01
15楼
可以,但要选最高单元设水箱。
回复
xing80yu
2005年12月29日 13:43:07
16楼
我们小区两栋高层,共用消防水箱,消防通过,应该可以。
回复
swh2005919
2005年12月29日 13:51:07
17楼
可以,但应满足最不利点的压力。
回复
hanfr
2005年12月29日 14:21:20
18楼
不受管理因素影响最后合用水箱。
回复
lqm_17
2005年12月29日 14:52:00
19楼
消防的就是老大,消防说了算,我上次做的一个商住小区,我用两路供水(这两路供水是同一家自来水公司),消防应说不行,说两路供水是指不同的两家自来水公司,不能是同一家,而我们这商住小区,所在的片区,只有一家自来水公司供水,真是.....
回复
cjgplx
2005年12月29日 15:22:36
20楼


同感同感!谁让人家是老大》?!
回复
xiaoxiaofeng_ren
2005年12月29日 16:15:15
21楼

如果是几栋一样高的话,你一定要在消防水箱的那栋楼上设置稳压设备!