请教下:三个小高层主群。一个三单元,一个五单元,一个一单元。可否合用一个消防水箱。合用水箱出水管接各主群的消防内网。
请教下:三个小高层主群。一个三单元,一个五单元,一个一单元。可否合用一个消防水箱。
合用水箱出水管接各主群的消防内网。
2楼
可以,但应满足最不利点的压力。
回复
3楼
为什么消防上不同意呢?审图的过了.我是加了稳压泵和气压罐的.
消防的意思是每个主群一个水箱.这样甲方的投资会加大,也不节约.
回复
4楼
消防说你不行 你解释也没有用的
回复
5楼
那这样做是不违规的吧.如果不违规且可行就可以叫甲方自己沟对.不行再改了.
各位有这样的做法没有呢?
回复
6楼
高规7.3.5条,背给他听听^-^
回复
7楼
高规7.3.5条:
同一时间内只考虑一次火灾的高层建筑群,可共用消防水池、消防水泵房、高位消防水箱。消防水池、高位消防水箱的容量应按消防用水量最大的一幢高层建筑计算。高位消防水箱应满足7.4.4条的相关规定,且应设置在高层建筑群内最高的一幢高层建筑的屋顶最高处。
回复
8楼
是。新高规也有这样的规定。多谢了!
回复
9楼
新高规是好久施行了啊?说是十月一号。但设计是好久开始施行呢
很多是一类的加到二类了。很严了。
回复
10楼
按规范说你那样做没有问题!(我们经常这样做)但是人家消防大队不认可那也没辙! 那是甲方运作的力度不够!
回复
11楼
是啊。所以只要没违规。就留给甲方沟对好了。
回复