目前做一个商业街,前面有条高压线路,750KV的高压,相关规范上找不到距离建筑物的安全距离,那位知道啊?
目前做一个商业街,前面有条高压线路,750KV的高压,相关规范上找不到距离建筑物的安全距离,那位知道啊?
2楼
:'( 这个问题没人回答下?
回复
3楼
国家电网公司企业标准《110kV~750kV架空输电线路设计技术规定》中的规定:750kV输电线路边导线与建筑物之间的距离,在最大计算风偏情况下11米。在无风情况下,边导线与建筑物之间的水平距离6米。
回复
4楼
学习:victory:
回复
5楼
学习!!!!
回复
6楼
谢谢了,我找着下载个看看
回复
7楼
路过,学习一下
回复