某计算机房面积S=60(m2)净高h=3(米),人员n=10(人)若按每人所需新风量计算[取每人所需新风q=70(m3/h)],则新风量Q1=n.q=10×70=700(m3/h)若按房间新风换气次数计算[取房间新气换气次数p=5(次/h)],则新风量=p.s.h=5×60×3=900(m3/h).由于Q2>Q1 故取Q2作为设备选型的依据。
某计算机房面积S=60(m2)净高h=3(米),人员n=10(人)若按每人所需新风量计算[取每人所需新风q=70(m3/h)],则新风量Q1=n.q=10×70=700(m3/h)若按房间新风换气次数计算[取房间新气换气次数p=5(次/h)],则新风量=p.s.h=5×60×3=900(m3/h).由于Q2>Q1 故取Q2作为设备选型的依据。
2楼
取每人所需新风q=70(m3/h)
每人所需新风量有这么大吗?
回复
3楼
房间换起次数5也大了吧
回复
4楼
取每人所需新风q=30(m3/h)
回复
5楼
不管怎么说!
我还是从上面的老兄那学到一些东西的,谢谢 啦!
回复
6楼
送你一只小狗!
回复
7楼
正宗的计算机房室内是没有人的。里面全部是装满了服务器和网络设备的机柜。
如果该房间是计算机房的操作间,就应按照操作台的布置图确定人数!总之,人员是一个有依据的确定的数值。人均新风量即使人员连续在该室内工作10小时也只需要平均每人30立米/时。
回复
8楼
你是卖设备的吧?有电话吗?
回复
9楼
是没必要选那么大,国家规范一般民用建筑,个人新风量30m3/h够了,换气次数也不用那么大,2次就够了的,对于计算机房的话!
回复
10楼
都像你这样精益求精,人家的设备卖给谁去?范伟的腿是怎么瘸的?本山的拐是如何卖出去的?忘了?
回复
11楼
你太可爱了!!
我想问一下,我这有一个600平方米的办公楼,我不知道会有几个人,那我应该怎样计算需要的新风量呢?另外,办公室和会议室应该相同计算吗?
回复