请教一类高层走道照明能否和疏散照明接一个双电源箱
dusk80
dusk80 Lv.3
2010年09月08日 09:53:39
只看楼主

请教一类高层走道照明能否和疏散照明接一个双电源箱考虑疏散照明按上海市民用建筑电气防火设计规程里10lx,用走道里的几个灯兼做疏散照明,接入双电源箱。而走道其余的灯按规范也属于一类负荷,也接入这个双电源箱,消防时强制切断这些灯的电源。大家看是否可行?

请教一类高层走道照明能否和疏散照明接一个双电源箱

考虑疏散照明按上海市民用建筑电气防火设计规程里10lx,用走道里的几个灯兼做疏散照明,接入双电源箱。而走道其余的灯按规范也属于一类负荷,也接入这个双电源箱,消防时强制切断这些灯的电源。

大家看是否可行?
dusk80
2010年09月08日 10:38:29
2楼
有谁能告诉我下吗
回复
iamcmh
2010年09月08日 10:49:27
3楼
不行吧。
消防用电设备要采用专用的供电回路。你这样做干线就不是专用了。
回复
yingying20
2010年09月08日 11:38:54
4楼
应该可以的。。。。看审图的。。
回复
老夫老七
2010年09月08日 11:48:57
5楼
按防火规范应该不行,审图人员很有可能会提出来
回复
dusk80
2010年09月08日 12:19:04
6楼
那如何执行1类高层走道属于1类负荷这条规定呢?单独为走廊做两根干线和ATS太浪费了吧
回复
tanmeng_789
2010年09月08日 14:31:16
7楼
我目前手头上的一个项目,1类高层,20.1W平米,深圳建筑设计研究院设计。

楼层电梯前室照明均出ALE照明箱引出,每ALE箱负责10层,ALE箱由常用和应急母线双回线路末端AST切换供电。
回复
woheni2010
2010年09月09日 00:06:41
8楼
可以的 这样的
回复
xly25
2010年09月09日 08:50:46
9楼
不一定要每层设应急照明箱,可以多层合用一个.
回复

相关推荐

APP内打开