先附一个《钢网架结构设计》(07SG531)中板式橡胶支座节点详图。我一直对板式橡胶支座都存在个疑问:就是锚栓的问题。一般做法都是在橡胶垫上设直径大一些的栓孔(保证垫板的剪切变形),然后锚栓穿过橡胶垫及网架支座钢板,再套上小垫板及螺母拧紧。我觉得这种做法存在一个问题:即上部结构的支座底板与锚栓连成一体,锚栓像个销栓一样卡着支座底板,即支座的水平约束无法释放。而我们采用橡胶垫板的初衷是想释放支座的水平约束,使释放后的支座弹簧刚度等于橡胶垫的剪切刚度。对于温度效应显著的大跨度结构尤其需要释放水平约束。
《钢网架结构设计》(07SG531)中的节点详图中上部螺母采用弹簧垫板,是否就是考虑了这个方面的因素?即采用弹簧垫板是否就可以使螺母与螺杆在水平方向自由滑动?
请这方面有考虑的高手指点讨论!