11楼住3楼,水表前装止回阀起作用么?
fdmy
fdmy Lv.2
2005年12月26日 16:34:35
只看楼主

我家总共11层,我住3楼,按道理应该是没有加压的,那样的话装止回阀起作用么?另外如果管道有气体,如何放?是不是关掉总阀,开开龙头放完水就可以了。需不需要开着龙头的时候开总阀?谢谢!

我家总共11层,我住3楼,按道理应该是没有加压的,那样的话装止回阀起作用么?
另外如果管道有气体,如何放?是不是关掉总阀,开开龙头放完水就可以了。需不需要开着龙头的时候开总阀?谢谢!
免费打赏
f_jg2003
2005年12月26日 17:24:42
2楼
我怎么感觉关掉总阀,打开龙头是往管道里放气啊?你说的装止回阀是往哪装啊,要起什么作用的啊?
回复
applan
2005年12月26日 17:58:59
3楼

没怎么看明白。
止回阀、倒流防止器?
如果经常有气,在立管顶端增设排气阀呢?
回复
jlb1998
2005年12月26日 18:22:01
4楼
呵呵!你说的太不明白啊!
回复
fdmy
2005年12月27日 14:59:25
5楼
止回阀装在水表前面,防止水表自转。
具体见http://co.163.com/forum/content/90_200214_1.htm
回复
suntuolin
2005年12月27日 15:17:44
6楼

一般来说,现在的水表安装在距离供水主干管比较近的时候,会采用这样的连接形式。
回复
fzsxxx1234
2005年12月27日 21:15:10
7楼
实际当中起到效果并不好
回复
shaggy0101
2005年12月28日 17:07:40
8楼
是水箱供水还是变频泵供水?变频泵带气压灌的话,管道内容易产生气体,如果顶部没装排气阀,建议你到11层,叫那户人家经常打开龙头放放水,呵呵!水表前加止回阀是自来水公司想出来的吧,克服了水表倒转,那气体作用导致的水表空转呢?真会赚钱呵!
回复
scpzhyyh
2005年12月28日 17:13:45
9楼
没怎么看明白。
回复
jlb1998
2005年12月28日 17:30:41
10楼
你说得太含糊!