高位水箱与水泵房是否需要同时具备.....商榷
longlong9917
2005年12月26日 14:48:47
只看楼主

某小区三个小高层住宅,11层,楼内是仅有消防栓系统,在一栋楼上设有一12立方的高位水箱.满足三个楼的消防栓给水系统,和两个单独地下车库的喷淋给水和消防栓给水.后来在小区外网设计中又设计了消防水池....我觉得可以取消掉楼上的高位水箱,高位水箱主要起到满足前期消防用水的需求,但是小区的消防水池就可以保证.所以就可以取消掉高位水箱...同志们有何高见??????同意否????

某小区三个小高层住宅,11层,楼内是仅有消防栓系统,在一栋楼上设有一12立方的高位水箱.满足三个楼的消防栓给水系统,和两个单独地下车库的喷淋给水和消防栓给水.后来在小区外网设计中又设计了消防水池....我觉得可以取消掉楼上的高位水箱,高位水箱主要起到满足前期消防用水的需求,但是小区的消防水池就可以保证.所以就可以取消掉高位水箱...同志们有何高见??????同意否????
免费打赏
ah-wangjun
2005年12月26日 14:56:11
2楼
不同意,两个不是一个概念,除非你在上海,考虑稳高压系统,否则不可以取消消防水箱
回复
roberto2
2005年12月26日 15:56:36
3楼
你的系统是常高压系统吗?水箱都能随便取消?!看看规范吧~~~
回复
little_strong
2005年12月26日 18:52:18
4楼
不同意取消天面水箱。2楼说的对,两个不是一个概念
回复
80教育
2005年12月26日 19:39:00
5楼

同意!
回复
wopwps
2005年12月26日 21:04:36
6楼
同志还须努力啊 !
回复
zgboy
2005年12月27日 00:11:23
7楼
呵呵,高位水箱是必不可少的。。
水池也是,一个是稳压,一个是加压,不一个概念的。。
回复
whqwdz
2005年12月27日 09:56:13
8楼


支持!
回复
wf
2005年12月27日 10:20:51
9楼
一个也不能少。
没有商量的余地了。
除非......
回复
wwcq
2005年12月27日 13:44:43
10楼

同意
回复
hghzy
2005年12月27日 14:26:25
11楼
不可以取消高位消防水箱
回复

相关推荐

APP内打开