接发为Y/yn 6300/400的一台变压器 试验变比时 一次仅AB通电 126v二次ab为8v,测得ao3.5v为什么?

接发为Y/yn 6300/400的一台变压器 试验变比时 一次仅AB通电 126v二次ab为8v,测得ao3.5v为什么?
免费打赏
xkxzy
2005年12月26日 09:09:11
2楼
给的是线电压~测的是相电压~
回复
showin3690
2005年12月27日 19:01:43
3楼
不对吧 也不是根三的关系啊
回复
zyz8438
2005年12月27日 19:26:23
4楼
必须三相同时加
回复