一个阳台,采用挑梁式,挑梁埋入横墙2.4m,该横墙长6m,,层高3m,纵横墙有圈梁相连,1.在计算基础时该阳台荷载全部由横墙承担是否合理(即纵墙不承担荷载)?2.在计算基础时,阳台的荷载是平均分给6m合适,还是2.4或大于2.4的一个值,即这个局部荷载是否能分散到整个墙长或一个区域,这个问题我有点困惑,想听听大家的看法!
一个阳台,采用挑梁式,挑梁埋入横墙2.4m,该横墙长6m,,层高3m,纵横墙有圈梁相连,1.在计算基础时该阳台荷载全部由横墙承担是否合理(即纵墙不承担荷载)?2.在计算基础时,阳台的荷载是平均分给6m合适,还是2.4或大于2.4的一个值,即这个局部荷载是否能分散到整个墙长或一个区域,这个问题我有点困惑,想听听大家的看法!
2楼
我想:
1.细致的画出这个挑梁及根部的弯矩图,就很直观的得到:是横墙老承担.
2.还是要看弯矩图,再算算抗倾覆.就会看出:
伸进去2.4米是构造措施,它的上面有没有直接的竖向力,考虑 的是影响的弯矩和墙局部承压
回复
3楼
谢谢楼上朋友的回答!你的积分和经验好让我羡慕啊!对于第二个问题,梁上有楼板,所以上面有直接的竖向力,我只是想知道这种局部受到的力是否在基础上能平均传到6m的墙上。实际中经常遇到这样的情况,一个很长的墙,其端部有一个梁,梁上有时荷载很大,不知道到了基础上以后这个力是否可以平均地传到整个墙长上,还是只能传递一部分。如果只能传递一部分的话,这个范围有多大?或者说其扩散角有多大?主要是对砖混结构而言。我很想知道这个问题。
回复
4楼
我这个问题 我也很困惑
希望高人解惑
回复
5楼
有高人给解释一下吗,困惑了这么久也没有更多的人来解答啊
回复
6楼
挑梁荷载应在横墙与纵横的分配,且与横墙与纵横的相对刚度有关,但一直没有定量的结论.
回复
7楼
实际设计的时候,大家怎么做的呢?我很想知道
回复
8楼
感谢楼主了,非常!!!!!!!!!!!11
回复
9楼
实际设计的时候,大家怎么做的呢?没有高手对这个问题有兴趣吗?
回复
10楼
就本人意见应该是纵墙分担这部分力!这个在生活中的一些事物也可以想象!
其力分摊的区域应该是是横墙两侧开间的一半距离之和!这部分荷载存在几层就应该算几层 加上墙体重量算做是这一基础的总荷载,由公式求的基础宽度。
第二个问题 梁受力。 板按三角型或者梯形传至梁!·梁在很长的墙上其传递应该传至整个墙体 而后落在全个墙长范围内的基础上,而不是某一段。原因是砌体结构他是整个墙而不是分开的!
在砌体结构中有些时候受力是比较复杂中学到许多
以上是我对砌体中受力的见解!供大家共同讨论的。并没有定论
包括我国个规范比国外的规范安全系数要小的多。这是由于我们还不富裕。专家门许多时候给我的一些下限
因此在这个时候多请教有经验的设计师回从
回复
11楼
中学到书上规范中没有的东西
以上是我对这个问题的一些见解 供大家讨论共同学习
回复