长度为1000米的路灯电缆,末端短路电流是多大?
大鼻山
大鼻山 Lv.13
2005年12月24日 23:34:52
只看楼主

长度为1000米的VV-4X25+1X16路灯电缆,其末端的单相短路电流是多大?(请选择一个你认为最可能的答案)

长度为1000米的VV-4X25+1X16路灯电缆,其末端的单相短路电流是多大?(请选择一个你认为最可能的答案)
免费打赏
gssui
2005年12月27日 20:42:21
42楼
配电柜出线处有三相浪涌保护器 设备端有单相浪涌保护器
回复
大鼻山
2005年12月27日 23:04:40
43楼
楼上明显跑题了,口头警告一次。此类问题应在“电气减灾”开帖讨论。
回复
eagel007
2005年12月27日 23:31:45
44楼

怎么算的,麻烦指点一下.
回复
wbbdkai
2005年12月28日 09:35:05
45楼
选用瞬时脱扣电流较小的断路器
回复
ivanpure
2005年12月28日 16:15:17
46楼
如果一定要用断路器
那就在路灯下设配电箱啊
这个问题设计都应该考虑的
回复
zuoxaomin
2005年12月28日 16:34:27
47楼

关键是如何保护主电缆,按照大鼻子的意思,需要100A就能实现短路跳闸,而前端短路电流又很大,分断能力低了还不行。
同意贾行家意见,修正下,长延时25A,短延时选4倍,刚好100A。
考虑到电缆很长,用25mm的电缆带25A电流也算不上很浪费吧。
回复
大鼻山
2005年12月28日 18:40:36
48楼


补充半句:考虑灵敏系数,短路整定电流应为100A/1.3=75A左右,而非100A。
回复
lpj640518
2005年12月28日 20:37:19
49楼
谁能系统的讲一下.
回复
zuoxaomin
2005年12月28日 21:47:15
50楼


呵呵,我还没搞明白怎么效验呢?所有都是/1.3么?向大鼻子学习,既要搞懂是什么,更要明白为什么!
回复
leedreamfly
2005年12月28日 22:25:01
51楼
1.3是断路器瞬时或短延时过流脱扣器的动作可靠系数,为保证断路器可靠切除故障回路,必须按(被保护线路末端接地故障电流≥1.3断路器瞬时/短延时整定电流)来校验断路器的动作灵敏性。
回复

相关推荐

APP内打开