长度为1000米的VV-4X25+1X16路灯电缆,其末端的单相短路电流是多大?(请选择一个你认为最可能的答案)

长度为1000米的VV-4X25+1X16路灯电缆,其末端的单相短路电流是多大?(请选择一个你认为最可能的答案)
免费打赏
m2z
2005年12月27日 12:33:24
32楼

三相断路电流用相保阻抗来计算?
回复
dgjrq
2005年12月27日 14:10:12
33楼

这一部分的短路电流不是用相保阻抗算出来的,是按三相短路电流算出来的
回复
supersuper
2005年12月27日 14:56:35
34楼
每盏路灯正常泄漏电流有多大?配电手册只有荧光灯的,设置漏电保护开关时整定值要谨慎。
回复
zn28
2005年12月27日 15:30:45
35楼
关注中...
回复
leedreamfly
2005年12月27日 15:48:40
36楼
如果选NS100,配额定40A的可调电子脱扣器,长延时整定16A、短延时整定64A,不知道可以不?
回复
huguof
2005年12月27日 17:30:46
37楼
学习中...........
回复
大鼻山
2005年12月27日 17:38:33
38楼

凡电子式脱扣器,理论上都可以的。如国产常熟的CM1E也有同样功效。
回复
haihejkle
2005年12月27日 19:29:34
39楼
短路电流多打
那还得 好好的算一次才行啊
不能都一样啊
回复
gssui
2005年12月27日 20:29:57
40楼
大家都在讨论路灯,我也问问,

关于防雷的问题
按图所示,路灯电缆的槽道以1、2、3三种方式中的一种布置在高架环线防撞墙边,现在槽道为玻璃钢材质(非金属)。由于是补充施工,所以槽道要先在高架桥上敷设约500米才能到设备端,那么就有约500米的长度的铠装电缆的铠装层在高架上没有做重复接地,请问这种情况下,如果发生雷电击事故,则可能因感应电压而使电缆击穿,请问这个问题如何处理?

一、如果这五百米长度的沿途都有已装好的路灯,是否可以减去(忽略)雷电对 补充安装电缆 的损害。
二、如果沿途没有路灯,那用什么方式减去雷电击对补充安装电缆的损害。
回复
gssui
2005年12月27日 20:32:20
41楼
左边红色管道为下水管道。 高架桥最高处有20多米高。