求助 隧洞塌方,如何快速安全通过?
jeff-jeff-jeff
2010年09月06日 21:51:04
只看楼主

四川某水工隧洞,设计为III类围岩,开挖后经过简单支护发生塌方,现在塌方高度不确定,根据渣量推测在4~6m高。渗水大,目前渗水已高达两米,现在掌子面情况不明。请教如何快速安全通过。现有两种方案:都先把水降下去1,如果掌子面未继续发生垮塌,就如照片所示,准备堆渣后泵送混凝土回填空腔。后拱架支护度过。 2,如果垮塌渣已把塌方孔洞封堵,在未塌部位采用自进式锚杆穿入塌方堆渣中,封闭注浆固结后开挖支护通过。

请高手指点一下,能不能有更好方法。

SAM_0700.JPG

免费打赏
jeff-jeff-jeff
2010年09月06日 22:04:55
2楼
近点的照片, 水位高度。 这是昨天的水位,现在掌子面估计两米深
回复
jeff-jeff-jeff
2010年09月07日 22:16:09
3楼
请指点一下!
回复
wscyan
2010年09月08日 08:56:52
4楼
个人认为:从图片上看地质条件不算太差,主要是由于渗水和支护不到位的原因,造成塌方的。
本人认为要两个方案相结合,增加回填灌浆,灌浆材料中最好加入水玻璃之类的材料,在施工过程中需要做好排水措施。
回复
wangwang123
2010年09月08日 09:30:30
5楼
必须要做的:强排降水。如果管棚能钻进且能安装顺利则说明坍垮情况不严重,采用管棚注浆即可!
当然断面尺寸便于施工也可考虑工字钢或格栅拱架支护。
如果坍垮情况严重且会有冒顶可能,那就只有采用泵送砼回填了!
祝楼主顺利过关!:lol
回复
prince_503
2010年09月08日 10:16:17
6楼
个人意见:采用管棚,如空腔较大,支护后泵送砼回填
在后期施工中加强排水措施
回复
大柴旦人
2010年09月08日 10:46:44
7楼
这是一般常见的施工事故,不需要特殊的方法,常规的措施就行。
回复
305mdam
2010年09月08日 11:13:08
8楼
楼主不必要着急,遇到隧洞塌方,高压地下涌水正常,你所遇到的隧洞从照片来看岩体条件还算好,并且已挂网支护,可见钢筋网裸露,初喷厚度不足或者未及时进行喷护。建议你以后及时组织施工人员进行喷护。你提出的两种方案基本可行,方案一比方案二安全。下面我给你一点建议。

(1)首先加大排水力度,因为塌方会因岩体吸水饱和引起,造成次生隐患,为确保人员设备安全,建议加强排水。
(2)请监理、设计组织现场查看确定方案。便于后续施工和变更计量。
(3)建议你先喷护,再用钢拱架支撑该部位,上部垫保护层防止石块下掉。或者采用衬砌与回填灌浆相结合的方式进行,为了保险,你可以加密锚杆。


谢谢。
回复
jeff-jeff-jeff
2010年09月08日 15:57:15
9楼
采用大管棚施工好像有点麻烦,施工时间较长,资源组织也较慢, 小导管如何?
回复
zhousonghuping
2010年09月08日 16:52:40
10楼
从照片上可看出,隧洞断面为常规的城门洞型断面,断面亦不大,靠近塌方段采取了挂完喷砼支护的型式,说明围堰类别与设计的Ⅲ类围堰有所差别,本段围堰应该是Ⅳ类或者Ⅴ类居多。通常情况Ⅲ类围堰是没必要采取挂网喷砼的。建议如下处理措施:
1、加强排水,直到排干集水以能达到能出渣为宜;
2、待塌方正常后,才可进行清淤处理;注意施工安全;
3、清淤时注意观察塌方处是否继续有物质涌出;必要时需停止施工;
4、清淤完毕,即刻进行该段衬砌。隧洞断面小,很容易就可过去的;
5、建议临时衬砌与永久衬砌结合,避免增加工程投资;
6、作为施工单位,此时应该相约各参建单位进行现场查勘,商讨处理方案,为签证,计量作好第一手资料准备;
7、这种情况在隧洞施工中是不可避免的,但是通常也是最具有安全隐患的部位,所以隧洞施工的“新奥法”尤显重要。
生产必须安全,安全才能促进生产!祝愿楼主早日通过该段!
回复
ynskd
2010年09月08日 19:24:45
11楼
1、塌方体处理
用湿喷台车对塌方体喷射C20刚纤维砼20cm厚进行封闭,在塌方体内布置固结灌浆管对塌方体进行固结灌浆,并作好排水设施将塌方段的渗水排除。
2、塌方空腔处理
从塌方体下游修台阶状人行道进入塌方体上部,在塌方体上部对塌方体空腔进行支护。采取先对塌方段喷C20刚纤维砼封闭,再锚杆挂网,后继续喷C20刚纤维砼。
3、后续施工中应遵循“短进尺、弱爆破、强支护”的原则。
不知对否,学习交流。
回复