2楼
水泵工作点变了,看一下曲线就明白了。耗电要多一点。
回复
3楼
感觉你说的有道理,多谢
我再看看书
回复
4楼
同一台水泵,流量和扬程大致成反比。你使用的时候,扬程小,流量就会大。
回复
5楼
选取过大的话,坏处多多!以上各位说的都正确,我还遇到更严重的情况!
当年做广东花都某工程时,一栋10层万把平方的办公楼,设计图纸的水泵扬程是40米,结果调试时候水泵流量严重超标,电流超大,开不到15分钟就跳闸!只好把水泵出口阀门关小,结果水泵阀门关掉一半以上,水泵虽然可以运行,但是流水冲击管道噪音极大!后经计算,水泵扬程只要26米即可!经于厂家联系,将水泵叶轮切割后,重新安装,水泵运行正常!
请各位同行在选取水泵参数的时候千万注意,流量、扬程并不是越打越好啊!
回复
6楼
设变频
回复
7楼
感谢5楼的,说的好。我看看书泵性能曲线,再贴
回复
8楼
水泵工作点由泵的特性曲线和管路特性曲线确定
扬程过大,泵的特性曲线上移,管路特性曲线不变时,工作点右移动,泵流量变大,扬程高于实际扬程,略小于设计扬程。
补救;
关小阀门,改变管路特性曲线
调整叶轮直径(厂家切割)改变泵的特性曲线
回复
9楼
不同厂家的泵曲线不一样的!
回复
10楼
一般冷冻水都是闭式循环,如果压力太大,可能造成循环加压,系统中部分管件可能爆。另在循环过程中不能频繁起泵,否则爆管的可能型更大。
回复
11楼
学习了,可是做怎样才能做到选取准确呢?平时常常都是怕不够用还要多选点
回复